1. Za這瞠nia og鏊ne
a) odczyt temperatury z 4 czujnik闚 DS18B20 w domu, przy piecu, jeden w wymienniku (bojler) oraz dodatkowy czujnik pod這ga (ogrzewanie pod這gowe).
b) sterowanie 6 przeka幡ikami:
- pompa obiegowa
- dmuchawa
- podajnik
- zaw鏎 odci璚ia CWU (bojler)
- alarm
- sterowanie ogrzewaniem pod這gowym


2. Funkcjonowanie programu

a) Je瞠li w menu poz. 5 "tryb pracy" wybrano i sterownik ma utrzymywa temperatur w domu to tak b璠zie utrzymywa je瞠li wybrano 瞠 ma utrzymywa temperatur na piecu to b璠zie utrzymywa temperatur na piecu. Tak wi璚 je瞠li wybierzemy temperatur w domu na 21 stopni i histereza 2 stopnie to je瞠li temperatura w domu spranie poni瞠j 21 stopni sterownik za陰czy dmuchaw i podajnik z czasami takimi jak s ustawione lecz czasy przerw mi璠zy sekwencjami jak w trybie "dogrzewanie" . Tryb ten polega na skr鏂eniu czas闚 przerw pomi璠zy przedmuchami i podawaniem w璕la o warto嗆 ustawion w menu.
b) podawanie w璕la oraz przedmuchy dzia豉j niezale積ie od innych funkcji opr鏂z 2 wyj徠k闚 jak temperatura na piecu spanie poni瞠j temperatury wygaszania ( oznacza to 瞠 zabrak這 paliwa czyli w璕la) wtedy sterownik zaprzestaje w陰czania dmuchawy oraz podajnika i przechodzi w stan u酥ienia. W tym trybie sterownik ca造 czas monitoruje temperatur na piecu i je瞠li wzro郾ie ona powy瞠j temperatury wygaszania + 5 stopni to sterownik wraca do normalnej pracy. Drugi wyj徠ek to za陰czenie alarmu funkcja b璠zie om闚iona p騧niej.
c) Tryb "Rozruch" jest to mo磧iwo嗆 r璚znego za陰czenia podajnika oraz dmuchawy na czas ustawiony w menu poz. 17 "Czas Rozruchu". Tryb ten dzia豉 jedynie w gdy sterownik jest u酥iony na wy鈍ietlaczu napis "Piec Wygaszony!". Aby uruchomi ten tryb nale篡 przytrzyma przycisk "ok" przez 1s.
d) Anty zamarzanie za陰cza si automatycznie je瞠li temperatura na piecu lub w domu spadnie poni瞠j 5 stopni Celsjusza. Sterownik w tym momencie za陰cza pomp CO i wy陰czy j dopiero jak temperatura na piecu i w domu wzro郾ie powy瞠j 6 stopni (niezale積ie kt鏎y czujnik uruchomi alarm) w tym czasie na wy鈍ietlaczu napis "Anty zamarzanie"
e) Obs逝ga strefy czasowej mo磧iwo嗆 ustawienia zmiany temperatury zadanej do utrzymywania w domu lub na piecu w okre郵onym przedziale czasowym. Je瞠li strefa czasowa jest w陰czona to przy zegarze ukazuje si ikonka ksi篹yca.
f) Sta貫 monitorowanie temperatury w bojlerze, je郵i temperatura na piecu jest wy窺za od temperatury w bojlerze o ustawion histerez w menu, to wtedy za陰cza sie przeka幡ik otwieraj帷y zaw鏎 CWU. Je郵i temperatura w bojlerze jest wy窺za od maksymalnej to zaw鏎 jest odcinany, nawet je郵i temperatura na piecu jest wy窺za ni w bojlerze.
g) Tryb pracy "Sch豉dzanie" w陰cza si automatycznie je郵i temperatura w domu lub na piecu w zale積o軼i od trybu pracy sterownika wzro郾ie powy瞠j zadanej + temperatura sch豉dzania wtedy sterownik. W tym trybie sterownik zwi瘯sza czas przerw podawania w璕la i przedmuch闚 o tyle razy ile ustawiono w menu poz. 19 "Ustawienia Sch豉dzania". Tryb ten trwa a do momentu spadku temperatury o 1 stopie Celsjusza.
h) Monitorowanie temperatury na piecu powy瞠j kt鏎ej za陰czy si alarm na dodatkowym przeka幡iku pk5 oraz buzzer, w tym czasie na wy鈍ietlaczu wy鈍ietlany jest napis "piec przegrzany", w tym trybie ca趾owicie wy陰cza sie podajnik i dmuchawa. pompa co ca造 czas pracuje. Alarm ustaje po spadku temperatury na piecu o ustawion histerez. Alarm mo積a wy陰czy na 15 minut poprzez naci郾i璚ie przycisku "OK".
i) Sterowanie ogrzewaniem pod這gowym, dzia豉 tylko je郵i czujnik zosta pod陰czony. Je郵i temperatura na czujniku "pod這ga" spanie poni瞠j zadanej ustawionej w menu to za陰czy si przeka幡ik pk6 i wy陰czy sie je瞠li temperatura wzro郾ie o zadan histerez. Tryb ten jest niezale積y i wy陰cza sie tylko je瞠li sterownik przejdzie w tryb u酥ienia.
j) Tryb manualny to mo磧iwo嗆 r璚znego za陰czenia przeka幡ik闚. Po opuszczeniu menu manual wszystkie za陰czone lub wy陰czone przeka幡iki przechodz do tryby auto lub po up造wie 10 min.
k) Sterowanie pomp CO. Pompa pracuje w 2 trybach je瞠li mamy ustawiony tryb DOM to pompa za陰czona jest tylko gdy sterownik jest w trybie dogrzewania gdy zaw鏎 CWU jest otwarty. W trybie Piec pompa za陰cza sie tylko w trybie sch豉dzania i gdy zaw鏎 CWU jest otwarty. Oczywi軼ie za陰cza sie te w gdy sterownik przechodzi w tryb anty zamarzanie lub alarm.
Powr鏒 do g鏎y
Zobacz profil autora Wy郵ij prywatn wiadomo嗆 Wy郵ij email Odwied stron autora
Wy鈍ietl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Ten temat jest zablokowany bez mo磧iwo軼i zmiany post闚 lub pisania odpowiedzi    Forum www.nestor-electronic.pl Strona G堯wna -> Sterownik pieca CO V4 p造tka 6 PK Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie mo瞠sz pisa nowych temat闚
Nie mo瞠sz odpowiada w tematach
Nie mo瞠sz zmienia swoich post闚
Nie mo瞠sz usuwa swoich post闚
Nie mo瞠sz g這sowa w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group